Est-il possible de brancher une prise sur un circuit d'éclairage

Alors qu’un circuit d’éclairage peut être ouvert ou fermé à volonté via un interrupteur, on attend d’une prise que celle-ci soit toujours opérationnelle. L’idée de brancher une prise sur un circuit d’éclairage peut donc paraître saugrenue et pourtant, parfois, il n’y pas d’autre choix.

Est-il possible de brancher une prise sur un circuit d’éclairage ?

Que dit la norme NF C 15-100 ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais quand il s’agit de travaux d’installations électriques, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi. Des règles doivent être respectées, à l’exemple de celles édictées par la norme NF C 15-100.

En ce qui concerne le circuit d’éclairage, la norme exige l’utilisation de :

  • Câbles de 1,5mm²
  • Disjoncteur ou autres protections de 16A

Pour ce qui est du circuit de prise, il faut :

  • Des câbles de 1,5mm² pour un disjoncteur de 16A
  • Des câbles de 2,5mm² pour une protection de 20A

Avec un câblage de 1,5mm² et un disjoncteur de 16A, il serait donc possible de mélanger les deux circuits électriques, en tout cas, en théorie.

Dans la pratique, ce n’est pas possible ou pour être plus précis, ce n’est pas conforme à la norme NF C 15-100. Cette dernière impose que chaque circuit électrique soit dédié à un seul usage.

Les risques de brancher une prise sur un circuit d’éclairage

En mélangeant les deux circuits électriques, le premier risque encouru est la non-conformité avec la règlementation qui peut coûter très cher, vis-à-vis de l’État et des assurances.

Ensuite, l’assemblage pourrait causer des risques électriques.

Supposons que l’assemblage soit composé d’un mix de circuit d’éclairage et de prise câblé en 1,5mm² et d’un disjoncteur de 16A.

Dans ce cas de figure, le montage ne devrait pas trop présenter de risque.

Par contre, avec un assemblage de circuit d’éclairage câblé en 1,5mm² et de circuit de prise câblé en 2,5mm² avec un disjoncteur de 20A, il y a un risque de surchauffe.

Les câbles plus fins pourraient ne pas supporter la tension et se dégrader progressivement. Ce qui pourrait entrainer des accidents comme une panne électrique, un court-circuit et dans le pire des cas, un incendie.

Comment brancher une prise sur un circuit d’éclairage ?

Si vous avez bien suivi jusqu’ici, vous devriez le savoir désormais : brancher une prise sur un circuit d’éclairage n’est faisable qu’en théorie.

Dans la pratique, réaliser cet assemblage est non seulement potentiellement dangereux, mais également contraire à la règlementation.

Si vous souhaitez créer un circuit de prise, la première solution serait de partir d’une boîte de dérivation et de réaliser un circuit qui respecte les normes.

Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire la même chose depuis le tableau électrique.

1 « J'aime »

Bonjour meme en théorie non ca n’est pas possible car l’éclairage n’est pas monté sur du 16A mais sur du 10A

1 « J'aime »